IMAP 觸發器未自動執行

我有這個簡單的 IMAP 電子郵件觸發器,這個工作流之前可以運作。

我想我可能改變了某些我忘記的設定,或者 n8n 可能有問題,因為當我點擊執行工作流進行測試時,工作流仍然運作正常。但是當我發佈工作流並嘗試通過發送電子郵件執行程序(應該會執行工作流)時,什麼都沒有發生。

有什麼想法嗎?

非常感謝您的幫助!

嗨!這是生產模式與手動執行中 IMAP 電子郵件觸發器的常見問題。

當您手動點擊 執行工作流程 時,n8n 會執行一次即時擷取。然而,在活躍/已發布模式中,觸發器依賴於維持持久的 IMAP IDLE 連線或輪詢狀態。

以下是一些修正步驟:

  1. 檢查動作參數:
    目前,您的 動作 設定為 Nothing。如果啟用了 僅擷取新電子郵件 但沒有將電子郵件標記為已讀或移動,n8n 有時在生產環境中無法正確追蹤已讀/未讀狀態。嘗試將 動作 設定為 標記為已讀(或將其移動到特定資料夾)。

  2. 簡化自訂電子郵件規則:
    由於您已經啟用了 僅擷取新電子郵件,請嘗試從 自訂電子郵件規則 欄位中移除 ["UNSEEN"],因為同時應用兩者有時會在某些郵件提供者(如 Gmail 或 Outlook)上建立衝突過濾器。

  3. 檢查活躍狀態與執行記錄:

    • 確保右上角的主工作流程切換開關設定為 活躍。
    • 前往左側邊欄的 執行 標籤,查看工作流程是否實際在背景觸發,但在後續節點上無聲地失敗。
  4. 替代可靠的解決方案(排程 + IMAP 讀取):
    如果 IMAP IDLE 連線在您的伺服器實例上持續中斷,更穩定的模式是將 IMAP 觸發器替換為 排程觸發器(例如,每 5 分鐘)連接到 電子郵件讀取 (IMAP) 節點。

希望這能幫助解決問題!如果您需要對工作流程邏輯進行任何進一步的調整,請告訴我。

您好!

我已經應用了您的提示,但沒有成功。經過幾個小時後,我發現問題出現在連線失敗時,而我建立的伺服器還沒有啟動。一旦發生這種情況,工作流程就不再觸發。然後我只是複製工作流程並取消發佈舊工作流程,它就能完美運作。

儘管如此,非常感謝您的提示,這讓我更接近找到解決方案